בעיה בתאורת מדרגות

בעיה בתאורת מדרגות

ישנה דירה בקומה שניה עם 16 מדרגות.
לא יודע מי ה%$#$% שתכנן את התאורה במדרגות עם 2 לחצנים אחד למטה סמוך למדרגה הראשונה והשני למעלה סמוך למדרגה האחרונה. הבעיה שהם לחצנים ושניהם שולחים פאזה אל הנורה כך שבעזיבה שלהם הם מפסיקים את הפאזה.
הדירה היא שכורה ולכן הבעיה היא שכמה שפחות חציבות ושינויים בחשמל
התקנת אוטומט מדרגות בעייתית כיוון שהיא צריכה קו פאזה קבוע ואני לא מוצא פתרון איך להזין.
החלפת הלחצנים במפסקים - למיטב הבנתי לא בנו את המערכת למפסקים מחליפים (2 חוטים בכל מפסק) ולכן את המפסק שהפעילו צריך גם לכבות.
אני מחפש אולי קיים כזה דבר טיימר מכאני שבלחיצה עליו (קופסת סטארט סטופ או פיזית עליו) הוא מחבר מגע ומחזיק אותו באופן מכאני כ 20 שניות כזה שאינו דורש פאזה נוספת או 0 נוסף.

או האם נורה עם חיישן שיש לה אורך חיים סביר ובתנאי חוץ שאני יכול לתת לה פאזה קבועה.
 

רוני1955

Active member
יש מנורות עם חיישן.

נותנים פאזה קבועה, והחיישן מזהה אם מישהו מתקרב בשעות החושך ומדליק את האור. יש טיימר לכיוון זמן תאורה, יש כיוון רגישות, ויש כיוון רמת האור הסביבתי שבו החיישן יתחיל להפעיל את המנורה.
 
תודה רוני

התקנתי מספר "מערכות" דומות גם פוטוצל וגם הפרוז'קטורים עם החיישן תנועה מובנה.
אבל לא היה לי פידבק מה היה אמין ומה התקלקל מהר\שרף נורות מהר.
בגלל זה שאלתי אם יש המצלה כלשהי לבית מנורה עם חיישן תנועה אמין יחסית שהנורות לא ישרפו בקצב מסחרר. ומתאים לשימוש חוץ.
 

דור לוי

New member
רק שם את זה פה לא יודע אם קשור

חשמלאי התקין לי גוף תאורה עם חיישן תנועה.
הסיכום היה שאני קונה את הציוד.
שאלתי באר-כה האם אפשר להתקין את גוף התאורה עם כמה חיישני תנועה במקביל שייכסו גזרה יותר גדולה.
מספיק שאחד מזהה תנועה, המעגל ייסגר והאור יידלק.
&nbsp
ההמלצה שקיבלתי היא לא להתקין כמה חיישני תנועה במקביל.
אלא על קו אחד, צרכן אחד וחיישן אחד.
הסיבה שניתנה, זה שבציוד הסיני, לא תמיד מקפידים ולפעמים מרכיבים מעגלים הפוך, ויכולות להיות תוצאות לא צפויות.
&nbsp
 
הלחצן שולח פאזה ישירה למנורה

אין אוטומט. זהו לא חדר מדרגות, אלו מדרגות חיצוניות שאיזה חשמלאי עשה קומבינה מוזרה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
מן הסתם יש לך 'ממסר צעד' תפוס

תפוס - שלא עובר מצב בכל לחיצה על הלחצן,
לכן הזמן חשמלאי שיחליף את הממסר
על הממסר צריך להופיע צורת Z בתוך מלבן הסליל
 
אם היה ממסר צעד הייתי בודק ומחליף

זה לא חדר מדרגות, אלו מדרגות חיצוניות
החשמלאי הקודם חיבר לחצנים במקום מפסק.
הלחצנים שולחים פאזה ישירה למנורה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
תחליף למפסקים

אגב קומבינה ותיקה - הכנסת ממסר צעד לתוך גוף תאורה קיים כפתרון לבעיות חיווט בתנאי שטח
 
רעיון מצויין

רעיון מעולה שאני אאמץ אותו למקרים אחרים.
המצב הנתון כרגע הוא שזה סיפור למצוא מהיכן לקחת פאזה קבועה. המטרה היא כמה שפחות חציבות או שינויים בחשמל.
לגבי ההחלפה למפסקים אפשרי אבל מכיוון שלא תוכננה המערכת למפסק מחליף אם מדליקים את האור מראש המדרגות ויורדים בחושך - לא ניתן לכבות את האור מלמטה...
או למצוא דרך להשחיל חוט נוסף בצנרת לצורך ביצוע ההחלפה...

צריך לחשוב על זה...
 
בעצם

אם יש גישה ישירה מהלחצנים אל המנורה אני יכול לקחת פאזה קבועה משם, רק במידה ואני אצליח להשחיל...
תודה רבה על העזרה.
 

רוני1955

Active member
נכון. גם לך.

אתה היחידי בעולם שמצליח לקחת דוד של30 ליטר 2.5 קילוואט ולהפוך אותו לאטמור של 7.5 קילוואט, ולהשתמש במים חמים לנצח.
 
למעלה