האם ניתן להשתמש בתנור החימום האמריקאי הזה עם מעביר משקע אמריקאי לישראלים? לא ממש הבנתי את ההוראות והאזנרות באנגלית. אשמח לעזרה תודה מראש

dudi4321

Member
לא!
יתקבל הספק פי 4 וזה יפוצץ את המכשיר.
אלא אם כתוב, אני לא מאמין, שהוא בתחום מתחים 100V-240V
בארה"ב המתח בקיר 120V (תדר 60Hz)
בישראל המתח בקיר 230V (תדר 50 Hz)
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
לא!
יתקבל הספק פי 4 וזה יפוצץ את המכשיר.
אלא אם כתוב, אני לא מאמין, שהוא בתחום מתחים 100V-240V
בארה"ב המתח בקיר 120V (תדר 60Hz)
בישראל המתח בקיר 230V (תדר 50 Hz)
מספיק שזה רק פי 2. עדיין, די בכך כדי להרוג את גופי החימום "על המקום", או שבשל ההספק הרב, החשמל בבית "יקפוץ".
בכל מקרה, אם יש בתנור מספר זוגי של גופי חימום זהים, חשמלאי מוסמך יוכל לשנות את אופן החיבור ביניהם ממקבילי לטורי ואז זה יסתדר.

פעם, כשהייתי במילואים בלבנון, מצאתי שם בבניין נטוש תנור "אמריקאי" תלת פזי, שניזון מ-110 וולט.
תלת פזי בארץ זה 380 וולט בין פזה לפזה ובארה"ב זה 190 וולט (חצי).
הנחתי, שההבדל בין 190 וולט ל-220 וולט אינו קריטי, ושיניתי את החיבורים בתוך התנור כך, שאוכל לחבר אותו למתח בארץ. לבסוף, החלפתי שם כבל, שהיה בו תקע מתאים לחיבור החשמל בארץ).
התנור הזה שירת אותנו לאורך כל תקופת המילואים שלי, ולבסוף הצלחתי אפילו להביא אותו ארצה וליהנות ממנו מספר חורפים בכיף. לבסוף הוא נזרק, אבל לא כי התקלקל, אלא כי החליד ונהיה מגעיל.
 
נערך לאחרונה ב:

dudi4321

Member
ברור וטוב שכך. הפכת את החיבור ממשולש לכוכב וכך חימם במתח רשת גדול יותר.
ותיקון קטן, מתח בין פאזות שונה מ380 ל-400 היום כמו 220 הפך ל230V. לא יודע באיזה שנה אבל זה הנומינלי.
השוני בין משולש לכוכב זה 1 חלקי שורש שלוש
 
לא!
יתקבל הספק פי 4 וזה יפוצץ את המכשיר.
אלא אם כתוב, אני לא מאמין, שהוא בתחום מתחים 100V-240V
בארה"ב המתח בקיר 120V (תדר 60Hz)
בישראל המתח בקיר 230V (תדר 50 Hz)
1500W/900W Space Heaters for Indoor Ues, Electric Portable Heater with Thermostat, 3 Modes, Multiple Protection, Small Heater Safety for Home Office Quiet https://a.co/d/5ZHSehx
 

קבצים מצורפים

  • IMG_20240116_210746.jpg
    IMG_20240116_210746.jpg
    3.2 MB · צפיות: 3
  • IMG_20240116_210821.jpg
    IMG_20240116_210821.jpg
    3.3 MB · צפיות: 3
  • IMG_20240116_205006.jpg
    IMG_20240116_205006.jpg
    3.5 MB · צפיות: 4
  • IMG_20240116_210636.jpg
    IMG_20240116_210636.jpg
    3.2 MB · צפיות: 3
  • IMG_20240116_210636.jpg
    IMG_20240116_210636.jpg
    3.2 MB · צפיות: 4
  • IMG_20240116_204741.jpg
    IMG_20240116_204741.jpg
    4.6 MB · צפיות: 3

רשר

Well-known member
מנהל
1500W/900W Space Heaters for Indoor Ues, Electric Portable Heater with Thermostat, 3 Modes, Multiple Protection, Small Heater Safety for Home Office Quiet https://a.co/d/5ZHSehx
אם הבנתי נכון זה "מפזר חום" הכולל כמובן מאורר,
בגלל שיינוי התדר מהירות הרוח תרד בכ 20% לכן כל המבנה יהפוך לסכנת שרפה,
התאמת התדר או הורדת החום (דיודה) יהיו יקרות יחסית לקנית
מפזר חום פשוט בכ 70₪,
 

רשר

Well-known member
מנהל
למעוניינים שיטות המתח בארה"ב
מתח שלוב תלת פזי יש 208V, 240V ,480V
מתח 120V מסופק רק לצרכנים ביתיים כאשר בבית פרטי לרוב 2~ 240V ו 2 מעגלים 120V עם האפס,
 

קבצים מצורפים

  • מתחים בארה''ב.png
    מתחים בארה''ב.png
    KB 114.6 · צפיות: 1

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
למעוניינים שיטות המתח בארה"ב
מתח שלוב תלת פזי יש 208V, 240V ,480V
מתח 120V מסופק רק לצרכנים ביתיים כאשר בבית פרטי לרוב 2~ 240V ו 2 מעגלים 120V עם האפס,
אכן לא שווה להתעסק כשבארץ מוכרים כיום תנורים בהספקים דומים ובמחיר זול מאד ובטח שלא שווה להתעסק בזה לבד כי זה גם מסוכן
 
למעלה