הוראת מכר 539 - הבהרות
שלום רב, ברצוני לקבל הבהרות למספר נקודות בהוראת מכר הנ"ל
1. האם ניתן לקבל קובץ PDF לא סרוק של ההוראה הנ"ל (דף 9 - סעיף 7.2.2 חתוך באמצע העמוד ולא ברור מה כותרת סעיף 7.2.2.2 , דף 27
חתוך ולא ברור מה כותרת ומה כתוב בשורות ראשונות של טבלת ציוד לערכת חירום)
2. בסעיף הגדרות , מדוע ישנה הנחייה לעמידות אש של שעה לדלת אש, בעוד בסיכום וועדה מס 4 הוחלט להוריד את הדרישות של דלת אש ל
30/30 בלבד (למעט ד.א במהלך אופקי והפרדת אגף שלם)
3. בסעיף 7.1.1.1.4 , בתתי סעיף 7.2.2.2 (ובמקומות אחרים נוספים) ישנה הפנייה לת"י 921 אשר אינו חל על תעשייה , האם אחד מהחלקים של
ת"י 921 צריך להיות מוחל על תחנות כח , ואם כן איזה חלק ?
4. סעיף 7.1.4.2 , האם הכוונה בציוד התקן NFPA 2001 הינו לת"י 1597 או שישנה התעלמות מכוונת מהתקן הישראלי
5. סעיף 7.2.1.1 - האם ניתן להבין כי בחדר לוחות במבנה תפעולי מאוייש בה מותקנים לוחות ת"י 1419 לא צריך בכלל גילוי בלוחות (לא בלוח
מעל 63 אמפר ולא בלוח מעל 100 אמפר) בגגל שיש מערכת גילוי בחלל החדר, האם ניתן להבין כי חדר לוחות חשמל העומד
בתנאים המפורטים בסעיף (תנאים שרוב חדר החשמל עומדים בהם ) לא צריך בכלל כיבוי בלוח (גם לא בלוח של 100 אמפר ומעלה) - דרישה
המבטלת הנחיות קודמות לגבי מערכות גילוי בלוחות /כיבוי בלוח בגז או מתזים בחלל החדר (למה ההחרגה הנ"ל טובה לתחנות כל ולא לכל חדר
לוחות חמשל במקום מאוייש 24 או במפעל רגיל )
.
שלום רב, ברצוני לקבל הבהרות למספר נקודות בהוראת מכר הנ"ל
1. האם ניתן לקבל קובץ PDF לא סרוק של ההוראה הנ"ל (דף 9 - סעיף 7.2.2 חתוך באמצע העמוד ולא ברור מה כותרת סעיף 7.2.2.2 , דף 27
חתוך ולא ברור מה כותרת ומה כתוב בשורות ראשונות של טבלת ציוד לערכת חירום)
2. בסעיף הגדרות , מדוע ישנה הנחייה לעמידות אש של שעה לדלת אש, בעוד בסיכום וועדה מס 4 הוחלט להוריד את הדרישות של דלת אש ל
30/30 בלבד (למעט ד.א במהלך אופקי והפרדת אגף שלם)
3. בסעיף 7.1.1.1.4 , בתתי סעיף 7.2.2.2 (ובמקומות אחרים נוספים) ישנה הפנייה לת"י 921 אשר אינו חל על תעשייה , האם אחד מהחלקים של
ת"י 921 צריך להיות מוחל על תחנות כח , ואם כן איזה חלק ?
4. סעיף 7.1.4.2 , האם הכוונה בציוד התקן NFPA 2001 הינו לת"י 1597 או שישנה התעלמות מכוונת מהתקן הישראלי
5. סעיף 7.2.1.1 - האם ניתן להבין כי בחדר לוחות במבנה תפעולי מאוייש בה מותקנים לוחות ת"י 1419 לא צריך בכלל גילוי בלוחות (לא בלוח
מעל 63 אמפר ולא בלוח מעל 100 אמפר) בגגל שיש מערכת גילוי בחלל החדר, האם ניתן להבין כי חדר לוחות חשמל העומד
בתנאים המפורטים בסעיף (תנאים שרוב חדר החשמל עומדים בהם ) לא צריך בכלל כיבוי בלוח (גם לא בלוח של 100 אמפר ומעלה) - דרישה
המבטלת הנחיות קודמות לגבי מערכות גילוי בלוחות /כיבוי בלוח בגז או מתזים בחלל החדר (למה ההחרגה הנ"ל טובה לתחנות כל ולא לכל חדר
לוחות חמשל במקום מאוייש 24 או במפעל רגיל )
.