מבנה דו קומתי המשמש לקייטנת נוער כולל שינה...

מנחם 2013

New member
מבנה דו קומתי המשמש לקייטנת נוער כולל שינה...

ישנו מבנה דו קומתי רגיל לגמרי שבו קומה במפלס קרקע וקומה במפלס א' המבנה הינו מחומרי בניה של בטון ובלוקים - אין בעיה של עמידות אש...
לפי הוראה 521 - סידורי בטיחות אש בחדרי אירוח - בטבלה האחרונה של "חדרי אירוח - בניה קשיחה" ישנה שורה המגדירה מקבץ אירוח דו מפלסי שבו אין דרישה למערכת מתזים אלא רק למערכת של גילוי עשן.

אך נדרשנו על פי מדור מניעת דליקות להתייחס למקום כמקום עם שינה ולכן נדרש במערכות מתזים.
האם כי הוראת מכ"ר היא מתקופה של מרץ 2007 עליי להתייחס למקום כאל מלון?
אדגיש ואומר כי המקום משמש כאכסניה לקייטנות נוער שבאים לישון לילה אחד בלבד בכל פעם.
המקום אף מושכר בשאר ימות השנה לתנועות נוער כאכסניית אירוח.
בכל קומה ישנם 5 חדרי שינה קבוצתיים בעלי 4-5 בני אדם לכל חדר * 2 קומות (קרקע וא') = כ-50 איש סה"כ.

האם יש משהו בדבריי או שפשוט עליי לוותר ולהשמע למדור מניעת דליקות באיזורי הדורש מתזים?
אשמח לתשובה חד משמעית.
תודה
 
למעלה