דוד-שמש+2קולטים מגושרים בינהם באופן סטנדרטי

fish75

Member
כניסת מים קרים מהחיבור התחתון בין שניהם והיציאה לדוד("לצ'ופצ'יק-ניפל" בדופן הדוד)מהחיבור העליון בין שניהם...
ברצוני לשנות זאת(הבנתי מכאן נדמה לי שזה שומר על הקולטים).לחבר את הכניסה והיציאה בינם לבין הדוד כמו קולט יחיד:בחיבור בינהם אשים פקקים וכניסת קרים לדופן תחתונה עם שיבר ניקוי וכולי וכולי האם זה נכון וכדאי?בכל מקרה גוח מקצר...ואת היציאה של החמים צינור נחושת חיברו ישירות מה שגורם לריאקציה:ארכיב שם מופה מגולוונת "הקרבה" שיוף צביעה וכולי.האם יעיל להשתמש בצנרת פקס?כתוב על הצינור עמיד לשמש ובטמפ'95c(בגישורים בהכל) רוצה גם לנקות את הקולטים יש ברשותי חומר נוזלי לקומקומים;עצות הערות הארות..
 

רוני1955

Active member
זה מחובר לא נכון. החיבור הנכון הוא לחבר ביניהם, ולאחר מכן לחבר לדוד כמו קולט יחיד. הפקקים יהיו בקולט אחד פקק למטה, ובקולט השני פקק למעלה. זה נכון שמחברים בצנרת פקס הרבה פעמים, אבל זו בעיה. המים בקולטים עלולים לעלות ליותר ממאה מעלות. החום הזה מרכך את הצנרת, וכשיש בעיית סתימה חלקית וזרימה איטית, הלחץ עולה, ויש פיצוץ בצינור הפקס שמחובר מהצד העליון של הקולט. הפיצוצים האלו נראים כאילו מישהו ירה כדור מתוך הצינור החוצה. מה שאתה רוצה לעשות עם צנרת הנחושת, זה פתרון מצוין.
 
למעלה